楼主  发表于: 2017-07-05 17:21
现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理,28台plc都有一个多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一对一连接,无法同时连接28台,就算可以要拉28根线到电脑也太远了点,还有一个办法是买232转485接头,把232转换成485,不知道这个方法可行不,有没有大侠做过啊,有什么更好的办法,给点指示!谢谢了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 574 个
工控威望: 2128 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 710(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-05-13
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-05 18:12
首先 232  不能同时接 这本来就是错的思路  232  其实 可以同时接   只要处理好逻辑思路的问题就可以了   已经这样干过了   只要  两台机器的指令不一样  就可以    只是不提倡这样干   至于你28个232 口   你可以加模块转成485口  然后 再接 就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!
    小八哥
    电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 574 个
    工控威望: 2128 点
    下载积分: 2239 分
    在线时间: 710(小时)
    注册时间: 2016-02-18
    最后登录: 2024-05-13
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-07-06 07:40
    引用
    引用第6楼yuxin__li于2017-07-06 07:34发表的  :

    转485后通过一条总线连接所有设备,和电脑的组态王实时通讯,能做到吗,没有做过。
    电脑离现场估计是100米左右,每台设备之间距离估计是10米,这样加起来400米差不多了。传输距离倒是在范围内,不过还是有点远,应该用什么电缆。
    还有plc232转485后,通讯协议之类的弄起来麻烦不,没弄过,求指导下,万分感谢!



    走无线模块吧   省事一点 上面都有人发了   232的通讯距离就15米