 <description><![CDATA[做过一台电脑接60几台串口设备的项目，用的是串口服务器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903828.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianghua_qiu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2017 13:51:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第36楼pyjzz于2017-07-07 17:20发表的&nbsp;&nbsp;:
去年我们公司让自己搞了个MES系统，需要对现场设备状态、产量、计划等进行采集，我们采用的是RS232转无线进行采集的，效果很好，一点干扰都没有。
[/quote]
我也考虑过用无线连接，一个是怕台数多了之后干扰太大，还有一个是串口转无线价格比较高。
你们公司 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903635.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 23:53:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[28个工作站，不论有线还是无线，也只能是485通讯了，设置好各个站点地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903628.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 14:02:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[去年我们公司让自己搞了个MES系统，需要对现场设备状态、产量、计划等进行采集，我们采用的是RS232转无线进行采集的，效果很好，一点干扰都没有。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903586.html]]></link>
 <author><![CDATA[pyjzz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 09:20:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第34楼joker1874于2017-07-07 14:50发表的&nbsp;&nbsp;:


组态王最近刚弄过，一个com口只能接16个485，他们技术员建议最好不要超过6个，moxa板卡转485的有的，最多一个板卡可以转多路485，你可以买几张板卡，然后转出来
板卡不贵，加上串口线大概400左右一套。
[/quote]
因为我的28台设备只有232接口，除了板 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903564.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 08:19:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼yuxin__li于2017-07-06 07:34发表的&nbsp;&nbsp;:

转485后通过一条总线连接所有设备，和电脑的组态王实时通讯，能做到吗，没有做过。
电脑离现场估计是100米左右，每台设备之间距离估计是10米，这样加起来400米差不多了。传输距离倒是在范围内，不过还是有点远，应该用什么电缆。
还有plc232转485后，通 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903522.html]]></link>
 <author><![CDATA[joker1874]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 06:50:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第31楼flycloudy于2017-07-07 09:25发表的&nbsp;&nbsp;:
还有一种办法是采用以太网转串口服务器来实现，这个也不贵，1转8的也就不到600吧，电脑到设备层用以太网，在设备层用串口，以前用过MOXA的和海康的都在工程实际中应用过，这个设备的最大弊端是运行一段时间之后会死机，需要对串口服务器重新上电，防雷效 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903367.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 02:36:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第30楼yuxin__li于2017-07-07 09:17发表的&nbsp;&nbsp;:

屏蔽双绞线纯铜的，大概多粗比较合适，我试一下吧，我就怕28台带不起来，不行的话多分几路总线吧。
我现在也纠结啊，用485省一点成本，实在不行用232转网口吧，多个几千块钱
[/quote]

建议你用1.0以上的，，一般通讯使用的是0.5的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903322.html]]></link>
 <author><![CDATA[flycloudy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 01:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一种办法是采用以太网转串口服务器来实现，这个也不贵，1转8的也就不到600吧，电脑到设备层用以太网，在设备层用串口，以前用过MOXA的和海康的都在工程实际中应用过，这个设备的最大弊端是运行一段时间之后会死机，需要对串口服务器重新上电，防雷效果也不好，因为我们的设备是要求通讯可靠性比较高的，最后放弃这种方 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903321.html]]></link>
 <author><![CDATA[flycloudy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 01:25:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第29楼flycloudy于2017-07-07 09:09发表的&nbsp;&nbsp;:



好几年前做的工程了，485转光纤就是电脑和设备端各一个就可以了，我记得那时候一对是2400，现在应该更便宜，关键是还要架设光纤和熔接比较麻烦。我看你的总距离还是在可接受范围内，可以考虑用纯铜I芯，内芯粗一些的屏蔽双绞线，然后末端加个120欧的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903319.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 01:17:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼yuxin__li于2017-07-06 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:

我也觉得够呛啊，现场都是设备，环境肯定比较差的。
其实在plc上面加个以太网模块最省事了，但是成本太高了，用485转光纤成本怎么样
[/quote]


好几年前做的工程了，485转光纤就是电脑和设备端各一个就可以了，我记得那时候一对是2400，现在应该更便宜 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903314.html]]></link>
 <author><![CDATA[flycloudy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 01:09:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼john42tw于2017-07-06 13:08发表的&nbsp;&nbsp;:


既然要轉485 為何不轉Enternet ?
[/quote]
还不是给老板省钱啊，232转485比转以太网要便宜好多好多！
[s:14][s:14][s:14]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903310.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 00:57:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第22楼1989feng于2017-07-06 15:30发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC软件的PLC参数设置站号1 2 3 4 5 6 7。。。。28 [s:21]
[/quote]
我的plc没有485接口的，是由232转成485的，所以plc设置里面没有站号设置的
[s:31]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903309.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 00:55:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼jicjic111于2017-07-06 10:30发表的&nbsp;&nbsp;:
我去年做过37台和楼主上面一样的工程，泪奔啊，来来回回搞了八个月，现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点，不同型号的，不同品牌的，有些支持MODBUS，有些又不支持，还有测压力的，最难搞的有些是单片机，地址等通信参数是不可更改的，几点建议，1组 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903299.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2017 00:39:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能用路由器传输数据吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903230.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunxinbei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 10:30:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[放个板凳来听大师讲课]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903208.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 09:39:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般都是采用数据采集模块采集现场数据（模拟量，开关量模块等）然后通过采集模块上的485总线接到电脑接口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903138.html]]></link>
 <author><![CDATA[lenghai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 07:46:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC软件的PLC参数设置站号1 2 3 4 5 6 7。。。。28 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903127.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 07:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼yuxin__li于2017-07-06 08:29发表的&nbsp;&nbsp;:

主要没有弄过，心里没底，转485后plc这边要怎么操作，如何设置plc站号，不然没法区分28台设备，
[/quote]

PLC软件的参数中可设置PLC 站号1 2 3 4.......28]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903125.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 07:29:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主yuxin__li于2017-07-05 17:21发表的 一台电脑如何连接多个RS-232C接口 :
[size=3]现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理，28台plc都有一个多余的RS-232C接口，貌似232接口只能一对一连接，无法同时连接28台，就算可以要拉28根线到电脑也太远了点，还有一个办法是买232转485接头，把232转换成 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1903086.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 05:08:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我去年做过37台和楼主上面一样的工程，泪奔啊，来来回回搞了八个月，现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点，不同型号的，不同品牌的，有些支持MODBUS，有些又不支持，还有测压力的，最难搞的有些是单片机，地址等通信参数是不可更改的，几点建议，1组态软件用正版的，我一开始用破解的，用下用下，变量参数就不够用了， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902995.html]]></link>
 <author><![CDATA[jicjic111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 02:30:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼yuxin__li于2017-07-06 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:

我也觉得够呛啊，现场都是设备，环境肯定比较差的。
其实在plc上面加个以太网模块最省事了，但是成本太高了，用485转光纤成本怎么样
[/quote]
或者现场环境太差的话，多加几条总线，分开用，这样子会不会好一点啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902986.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 02:13:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼flycloudy于2017-07-06 09:07发表的&nbsp;&nbsp;:
这么长的距离用485通讯末端估计够呛啊，以前我们做工程的时候理论单台设备试验测试的时候是能达到600米，但是现场26台设备串连之后300都达不到，不知道你的现场通讯环境好不好，如果环境好的话，末端加个120欧的电阻应该能解决问题，最后我们是采用了48 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902969.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:33:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼jinle520于2017-07-05 20:32发表的&nbsp;&nbsp;:
用网络通讯，买WIFI转串口，都不用接线，方便多了。

[url]https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-5602068913.49.u7FZFL&amp;id=43784167017&amp;rn=415229a13aa65273ae6513f91902d999&amp;abbucket=3[/url]
[/quote]
用无线模块的话，现 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902965.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼小八哥于2017-07-06 07:40发表的&nbsp;&nbsp;:


走无线模块吧&#160;&#160; 省事一点 上面都有人发了&#160;&#160; 232的通讯距离就15米&#160;&#160;
[/quote]
我也想过走无线模块，就是怕到时候干扰太大，通讯不稳定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902962.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:23:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼john42tw于2017-07-06 08:53发表的&nbsp;&nbsp;:
[&#160;&#160;28台plc都有一个&quot;多余&quot;的RS-232C接口 ]&#160;&#160;

不必替公司省錢，搞死自己，還落個爛。

28台加網路模組，用網路連結。
[/quote]
老板给了预算的，用以太网模块绝对超了，而且超的太多了！！！
[s:32][s:32][s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902961.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:22:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么长的距离用485通讯末端估计够呛啊，以前我们做工程的时候理论单台设备试验测试的时候是能达到600米，但是现场26台设备串连之后300都达不到，不知道你的现场通讯环境好不好，如果环境好的话，末端加个120欧的电阻应该能解决问题，最后我们是采用了485转光纤才解决了问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902953.html]]></link>
 <author><![CDATA[flycloudy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:07:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重點~~若是Q系列都改QJ71GF11-T2
可達到1G不漏接~~其餘方式資料有可能漏接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902951.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 01:05:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[&nbsp;&nbsp;28台plc都有一个&quot;多余&quot;的RS-232C接口 ]&nbsp;&nbsp;

不必替公司省錢，搞死自己，還落個爛。

28台加網路模組，用網路連結。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1600913#1902942.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 00:53:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼1989feng于2017-07-06 08:21发表的&#160;&#160;:
不忙烦，看485的资料就可以了 [s:21]
[/quote]
主要没有弄过，心里没底，转485后plc这边要怎么操作，如何设置plc站号，不然没法区分28台设备，]]></description>