  增加了一个远程I/O从站,在组态ET200S输入和输出模块的时候,这两种模块可不可以全部用一样的订货号?
  比如我加入8个输入模块,这8个输入模块我全部用同一款订货号来组态,输出也是;请问这样组态可以吗??谢谢!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-04 20:27
西门子一种订货号对应一个东西,你输入输出订货号怎么能一样呢?除非型号一模一样,要不不可以。
楼主留言:
比如我输入的订货号全是1,输出全是2,这样可以?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(电气小生) 就是我把输入全部用同一 ..
    xiakebiao
    工控老人
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    注册时间: 2008-12-21
    最后登录: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-07-05 17:27
    输入输出订货号一样完全可以,系统会给每一个模块分配地址的!
    楼主留言:
    我发现编译通过了