描述:接24V
图片:
描述:不接24V
图片:
今天在装一台设备时发现一个问题,三菱FX3UPLC的24V输入端子接上电后,PLC信号指示灯全灭了,拔掉线后又正常了。线路都是按照图线接的线,不知道哪里出了问题,可是不接24V电源程序又没法运行,各位大神帮小弟看一下是什么问题。
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 11:03
引用
引用第2楼killking998于2017-06-27 10:43发表的  :
[attachment=190655] 看看图片上红线标的

s/s不用接24V吗?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-27 11:14
引用
引用第1楼ymmfa于2017-06-27 09:42发表的  :
你可能把外部24V和PLC的内部24V接在一起了,所以PLC自我保护了。

PLC上的24V端子是对外提供24V电源的。 比如给输入信号,或者输出负载用。  不能和其他的电源接在一起。


.......

我现在PLC上的24V和S/S都是接的外部电源24V,OV接的是外部 -24V,这样接线是不是错了?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-27 16:08
感谢感谢,知道了。