<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢感谢，知道了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900216.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin-q]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 08:08:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼程序控制－若于2017-06-27 11:14发表的&nbsp;&nbsp;:

我现在PLC上的24V和S/S都是接的外部电源24V,OV接的是外部 -24V,这样接线是不是错了？
[/quote]

是错了

PLC上的24V不能接外部电源的24V。

要么你用PLC的24V，要么你用外部的24V。两个电源不要连接到一起。0V也不要接外部-24V

S/S是要短的，你用PL ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900164.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 04:16:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确实如此；正解，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900142.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 03:44:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那个24V和0V是自身电源，不需要接线。S/S根据输入输出类型来接~&nbsp;&nbsp;24V不接线就对了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900138.html]]></link>
 <author><![CDATA[ning244687]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 03:39:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的输入是PNP,还NPN的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900133.html]]></link>
 <author><![CDATA[cheng007297]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 03:31:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ymmfa于2017-06-27 09:42发表的&nbsp;&nbsp;:
你可能把外部24V和PLC的内部24V接在一起了，所以PLC自我保护了。

PLC上的24V端子是对外提供24V电源的。 比如给输入信号，或者输出负载用。&nbsp;&nbsp;不能和其他的电源接在一起。


.......
[/quote]
我现在PLC上的24V和S/S都是接的外部电源24V,OV接的是外 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900125.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin-q]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 03:14:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼killking998于2017-06-27 10:43发表的&nbsp;&nbsp;:
[attachment=190655] 看看图片上红线标的
[/quote]
s/s不用接24V吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900121.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin-q]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 03:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=190655] 看看图片上红线标的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900114.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 02:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可能把外部24V和PLC的内部24V接在一起了，所以PLC自我保护了。

PLC上的24V端子是对外提供24V电源的。 比如给输入信号，或者输出负载用。&nbsp;&nbsp;不能和其他的电源接在一起。


要么你就全部用外部24V，把PLC自己的24V空着。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596664#1900089.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 01:42:52 +0000]]></pubdate>
</item>