hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-20
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-25 21:55
一个工厂,主电源是一个交流接触器,通过一个剩余电流漏电保护器控制,几个三相空气开关分几路供电,零线基本是全车间共用,现在是随便哪里漏电,就全厂跳闸,大家认为改哪种漏电保护好呢?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10795 个
工控威望: 17950 点
下载积分: 10580 分
在线时间: 2640(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-26 12:57
尽信书不如无书,漏电保护设置是有大学问的。每个企业工况环境不一样,选择方式也不一样。照搬电工非得折腾死。真正要起到安全保护先把工厂的配电线路按TN-S或TN-C-S正确配置,每台电气设备严格接好PE线,每个控制单元配置断路器电流要合理(至于啥叫合理自己去看书吧),移动手持电气设备建议配置动作电流30m以下的漏电保护开关。真正做好的TN-S系统,一旦设备漏电会形成短路电流,足以跳开断路器(重要的事情再说一遍,断路器电流要选择合理)。至于设备的、线路的容性、感性漏电流空气开关是不会误动作的。最后强调一句,PE线不是随便弄根小细线就可以蒙混(因为形成短路电流别出现开关还没跳闸自己先给烧断了),漏电开关是给那些不会正确布置电网的人补充用的。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之