 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用一级开关柜、二级开关柜，三级开关柜，总之要做到一机一闸一保护就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1900629.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtiqv28]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 23:04:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼跑步向钱于2017-06-26 07:01发表的&nbsp;&nbsp;:
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个，1：将总漏电开关的漏电电流换大，比如原先是300ma，现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消，在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢，设备调试师傅喜欢，管理喜欢，老总同样喜欢。
[/quote]


假 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1900628.html]]></link>
 <author><![CDATA[gadna9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 14:50:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们全厂不管大小电柜都有漏电开关，不见它跳闸，大的3600A，最小的5A,看什么企业。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1900618.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 14:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在工厂供电系统中，是不可以使用漏电开关的，漏电开关是在三相负荷对称的环境中使用。建议在工厂供电中不要用漏电开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1900053.html]]></link>
 <author><![CDATA[成功学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 14:43:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一条零线到处用？？？？看你怎么用，用不好的话会烦死人]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1900020.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 10:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[尽信书不如无书，漏电保护设置是有大学问的。每个企业工况环境不一样，选择方式也不一样。照搬电工非得折腾死。真正要起到安全保护先把工厂的配电线路按TN-S或TN-C-S正确配置，每台电气设备严格接好PE线，每个控制单元配置断路器电流要合理（至于啥叫合理自己去看书吧），移动手持电气设备建议配置动作电流30m以下的漏电保 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899893.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 04:57:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
我司 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899885.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 04:33:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两种方案同时实施，在加大总开关的漏电保护电流的同时每级加装]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899872.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 03:17:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持，漏电跳闸的故障最烦人了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899863.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟花三月]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 02:51:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总闸用漏电开关，谁用谁知错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899800.html]]></link>
 <author><![CDATA[jicjic111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:48:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们使用的是第二种方案]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899794.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:27:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总闸漏电果断取消
分支加装各级漏电保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899787.html]]></link>
 <author><![CDATA[tathui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:05:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持楼上的~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899786.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:04:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持二楼楼主 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899785.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:03:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
应该 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899783.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml710317]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2017 00:00:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在潮湿的环境下，漏电保护不实用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899781.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jun 2017 23:17:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个，1：将总漏电开关的漏电电流换大，比如原先是300ma，现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消，在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢，设备调试师傅喜欢，管理喜欢，老总同样喜欢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596058#1899780.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jun 2017 23:01:54 +0000]]></pubdate>
</item>