xinglei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 671 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-04-20
最后登录: 2019-01-07
查看xinglei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-23 18:36
我需要用组态王与三菱Q系列PLC以太网连接监控,但是组态王端口设置里没有“Q系列以太网”这个端口,只有中型以太网UDP协议的,连上去也用不了,手册上说这是A系列的以太网,网上查了后发现网上的组态王有Q以太网的端口,现在该如何解决将Q与组态王相连???大神求解!!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8154 个
工控威望: 10283 点
下载积分: 20903 分
在线时间: 2939(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-19
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-24 07:45
更新驱动包或者直接跟亚控官方联系,亚控会免费提供的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
xinglei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 671 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-04-20
最后登录: 2019-01-07
查看xinglei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-24 10:00
我这是破解版的也可以吗
华南猫
PLC无线通讯远程控制巨控黄工:18922726899
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 860 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2017-02-21
最后登录: 2023-03-09
查看华南猫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-24 11:44
用UDP连接没有错的,就选这个
技术咨询热线:18922726899  巨控黄工
xinglei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 671 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-04-20
最后登录: 2019-01-07
查看xinglei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-24 15:27
组态王是三菱中型以太网UDP协议端口连接吗?它可以和Q03UDE以太网连接吗?works2需要进行什么相应的设置呢?