三菱的PLC。压力传感器的变化值转化后存在D100中,比如X0导通X1不导通到X1导通X0不导通这段时间内D100中的值一直变化。不是一直变大,有没有好的指令能找出这段时间内D100中的最大值啊,并导出!!!求大神解惑!!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-21 14:10
---[ >  D100   D102 ]-----------[MOV  D100   D102]