jack2009
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2650 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2013-04-06
最后登录: 2024-03-06
查看jack2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-12 15:11
FX1S晶体管的PLC 程序有用到PLSR和DRVI,这两个指令对应的Y0寄存器都是D8140
现在换新款的FX3SAPLC   程序转换过来  里面都是D8140  但是新款的PLSR 对应的是D8140 ,DRVI对应的是D8340.现在新的程序怎么把D8140改成D8340?哪位大侠知道的 麻烦解释一下  谢谢
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-05
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-13 10:42
不行就自己手动改