图片:
各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器

tathui
机械工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1414 个
工控威望: 11203 点
下载积分: 8833 分
在线时间: 601(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2024-05-11
查看tathui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-11 12:36
这样取电好处多多……虽然要多花一点小钱
隔行如隔山