各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器

hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-14
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用楼主gadna9于2017-06-10 19:22发表的 请教一个三相380转单相220问题 :
各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器



一个1000va的变压器,咋会三相不平衡,师傅,你想多了。明明有零线,为啥要用变压器变成220v呢,如果为了安全隔离还可以理解。加变压器还有一个好处,起码不会因为零线开路引起电压变高烧家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新编辑 ]
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-14
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1楼luohe0于2017-06-10 20:09发表的  :
又是日本的设备

日本设备好像是三相220v,单相110v吧