各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器

suk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2010-10-24
最后登录: 2024-03-22
查看suk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-12 18:53
直接一根火线和零线,设备多了就注意分配平衡。