受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 724 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-04-24
查看受不了了的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-28 10:22
最近两年用了近200个,维修的估计有不下10%,各种毛病,甚至新的PLC一上电就两个相邻的输出点短路,直接把现场的几个人惊得嘴巴合不拢,继电器扩展模块动作几万次铁定损坏,难道是代理商给的山寨货?
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3661 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 131389 分
在线时间: 6220(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-05-04
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-29 18:53
1:220V本身供電不穩~~一般PLC只能承受260左右
2原因太多~~環境造成的原因
3輸出端若高於0.15A以上建議改RELAY做中繼端
4地線未接確實~~公司的地線打不夠深及地線不夠粗
etc.......
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663