cpu226能输出多少MA电流,打算带5个EM253位控模块和2个I/O扩展模块EM223,16DI/16DO,请问能带动吗?没个253和223需要多少MA的电流?
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12939 分
在线时间: 3432(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-24
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-09 13:15
可以
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-04-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-09 16:13
CPU226能提供DC5V400MA,不能外接。
       DC24V1000MA,可以外接(注意等电位连接在一起)
EM253需要DC5V190MA,5个就是950MA
EM223需要DC5V160MA,2个就是320MA
供应小于需求,所以不能成立
吉圆电气 QQ751673698
ccong0831
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 99 点
下载积分: 721 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-05-01
最后登录: 2019-01-11
查看ccong0831的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-16 15:33
打算用24V的,那供应小于需求的话,我应如何外接等电位的电源呢