lcg2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 914 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-04-19
最后登录: 2018-07-11
查看lcg2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-19 19:56
请教一下MR请教一下,MR-J4-40A 与 三菱晶体管型PLC 直接连接  cn1 如何接线
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 883 点
下载积分: 42959 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-05-08
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-19 20:04
伺服手册后面有教程,你照接就可以用的了!!!   
楼主留言:
谢谢,解决了
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14845 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-03-23
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-20 07:00
手册上有啊
楼主留言:
谢谢了,解决了
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.