春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-17 18:44
我以前用台达的伺服,用FX3U给它信号,它自己用PR模式自己内部脉冲。

第一次用三菱的伺服型号MR-JE-20A,也是用FX3U,请问能不能像台达一样,给信号,用它自己的内部寄存器功能发脉冲?是用漏型还是源型?

还是一定要用定位模块?
我是菜鸟。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-17 19:12
告诉你,不可以,三菱伺服没这个功能,就我个人使用的经验而言。
Parker的 欧美系的有这个功能
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31266 分
在线时间: 1855(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-03-07
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-17 20:53
你看看《MR-JE-A技术资料集(定位模式篇)》