图片:
M258,M259,T34在别处没有线圈输出,请问这是怎么回事?附件

这个状态一直停留这样
[ 此帖被ligp99在2017-04-12 09:47重新编辑 ]
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-14
查看ligp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-11 22:31
引用
引用第2楼apei2014于2017-04-11 21:12发表的  :
双线圈吧

M258,M259,T34在别处输出没有用到!
程序清空从新下载程序,可以用一段时间,然后就发生这种事。。。。清空下程序又运行正常过段时间又不行
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-14
查看ligp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-12 09:43
引用
引用第8楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 09:19发表的  :

还有一种可能是M3015双线圈输出。M3015在此句前有得电,再此句后面又有让它断电的输出,监控画面只能显示该元件一个扫描周期后的结果。检查下M3015是否在其他地方有 输出。

M3015只有一个 SET M3015  ,有3个RST M3015

没有用到子程序
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-14
查看ligp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-12 14:54
引用
引用第10楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 10:35发表的  :
SET M3015是不是在你截图那句的上面?SET M3015是否处于导通的状态?截图那句后面的RST M3015是否处于导通状态?






SET M3015前面有一个数据比较指令,大于时M3015置位
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-14
查看ligp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-12 21:56
引用
引用第14楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 17:32发表的  :
检查SET M3015输入信号和RST M3015输入信号同时有得电!
或者把所有RST M3015的语句放到截图语句上面。
或者在SET M3015前那句加一个长开触点。
上述方法试过还不行的话需考虑是否使用变址变量或者是数据字传输等情况!

是不是PLC问题