工控小李..
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 98 点
下载积分: 669 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-03-23
最后登录: 2018-05-27
查看工控小李..的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-27 18:47
三菱FX2N-48MT 在PLC电源不上电情况下Y1就和COM断通 是不是坏了 应该怎么解决  
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9552 个
工控威望: 8436 点
下载积分: 16342 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-27 19:02
也有可能是接反了。晶体管输出分方向的。某一个方向是一直导通。另一个方向才是受程序控制。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水