 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[内部晶闸管击穿的可能性比效大，用指针式万用表测一下COM点与Y1之间的正反向电阻，如果电阻几欧或者几十欧都有问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1573579#1875507.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:51:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在断电时用万表，测试，跟旁边们对比一下，同样导通的就是好的，不一样的就是坏了，拆到里边在测晶体管的控制极是否一样。一样的话问题就不大，反之你也知道！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1573579#1875501.html]]></link>
 <author><![CDATA[gao0594]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:23:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也有可能是接反了。晶体管输出分方向的。某一个方向是一直导通。另一个方向才是受程序控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1573579#1875494.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:02:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[触电烧了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1573579#1875491.html]]></link>
 <author><![CDATA[342703002]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 10:54:06 +0000]]></pubdate>
</item>