uudanny
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 114 点
下载积分: 853 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2023-11-29
查看uudanny的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-11 16:21
现场一台设备,FX3U PLC通过FX3U-232-BD与工控机RS232串口通讯,现在的问题是工控机与PLC通讯不上,232-BD模块那里RD灯闪烁,SD灯不亮,我查了网上好多资料,好像说是要把D8120清零才可以通讯,是这样吗?求大神指教。在线等
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 445 点
下载积分: 2179 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-07
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-12 12:09
通讯参数设置对,如果不用D8120设置,就需要在编程软件的参数设置里设置,下载时连同参数一起下载,而且如果勾选了和效验,效验码也要对,刚开始最好不要勾选和校验
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 445 点
下载积分: 2179 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-07
查看andy_gao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-12 12:16
如图,设置好参数后,先用串口调试助手调试OK,命令格式详见FX用户手册-通讯篇




  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(mickeygy) 真诚感谢!