rsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 504 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-05-16
查看rsjd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-08 17:57
今天偶而看到本坛里有一篇文章讲到数据排序的,原标题为“PLC队列排序等待问题”,请各位搜索一下,原贴已不能回复

但该贴10楼中给出的实例与Q系列中SORT指令用法完全不同,大家有没有一个好的数据排序并结合数据表格的好实例,现在有一个项目很棘手:

我有4台加热水箱(含水泵),要求温度50度以上能启动水泵,
平常运行1台加热水箱,但如果后端系统供水压力不足,需自动启动一台运行时间最少的加热水箱进行供水,并且该台加热水箱温度已经在50度以上,
致至系统压力满足要求。

发觉用PLC很难写,各位有类似的项目做过供参考吗?或者给点指点意见。
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-04-28
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-08 21:04
我用组态软件语言命令写,上位机和PLC通信控制,很简单的,
rsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 504 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-05-16
查看rsjd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-09 10:57
晕,这个太高端了吧,上位机且不是还要电脑啊,光PLC怎么写呢?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-09 13:17
很难写吗?4台热水箱  对应4台泵  吗?要是这样应该没问题吧,

启动电机条件:1.满足水温50度以上
                             2.运行时间少的先启动