liutongjun
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 98 点
下载积分: 523 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2014-11-15
最后登录: 2021-11-20
查看liutongjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-02 13:06
图片:
图片:
EM235模拟量0~10V输出有偏差怎么调整
AQW0输出模拟量 -5V对应-16000,可是用万用表测量实际输出电压只有-4.76,私服电机转速1480;输入5V对应模拟量是16000,实际测得有时4.96V,有时5.01V,私服电机转速1539。具体可以看图。这样情况怎么调整呢.
模拟量输出是正确的,难道是EM235坏了
[ 此帖被liutongjun在2017-03-02 13:24重新编辑 ]
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1681 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 110637 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-04-30
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-21 09:42
要用屏蔽线
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件