电力变压器是800KVA的,到开关柜的距离在200米左右。变压器到开关柜之间怎么走线好?要用到多大的线?谢谢。
sdqrt125
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 87 点
下载积分: 565 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2016-03-09
最后登录: 2017-12-26
查看sdqrt125的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-28 14:08
800KVA变压器满负荷工作电流1130A,按每平方2个电流计算,铜芯电缆应选择VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的电缆,距离200米,压降为20V,故应将电缆使用型号变更为2X(3X300+2X150平方毫米的电缆.希望能帮到你。山东禹城韩吉成13969212125