 <description><![CDATA[距离远电流大就压降就可以导致电器工作异常了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867365.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoxg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 12:41:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[七楼分析的好，学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867328.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubaoliang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 10:12:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[800KVA变压器满负荷工作电流1130A，按每平方2个电流计算，铜芯电缆应选择VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的电缆，距离200米，压降为20V，故应将电缆使用型号变更为2X(3X300+2X150平方毫米的电缆.希望能帮到你。山东禹城韩吉成13969212125]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867220.html]]></link>
 <author><![CDATA[sdqrt125]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 06:08:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小蜜蜂跑到国外了啊?
至少要说明变压器的电压等级,因为不同的电压等级,电流是不一样的,电流不一样,则选择的导体就不一样。

如果是初级10KV,次级400V等级的,则初级电流是46.19A; 次级电流是1154.73A,输电距离200米,考虑上电压降,功率因数,选择导体就行了。注意铜材和铝材的导电率。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867080.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2017 00:20:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[架空或埋地，建议埋地。线径跟据设备用电特性选择，具体可查手册。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867037.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑着兔子撵狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2017 14:32:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选择电缆。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867010.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2017 12:14:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先确定桥架还是电缆？这个得根据现场情况和要求来确定。
200米距离不算近，也不算远。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867009.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2017 12:08:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼老兔子于2017-02-27 19:51发表的&nbsp;&nbsp;:
这个好像不应该是你管的事吧？

如果你一定要管，最好先培训过再来管。
[/quote]
国外客户现场安装提出这样的问题。按照国内的话，变压器和开关柜在同一个房间里面的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867007.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2017 11:56:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个好像不应该是你管的事吧？

如果你一定要管，最好先培训过再来管。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1567167#1867004.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2017 11:51:29 +0000]]></pubdate>