liuri1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 269 点
下载积分: 911 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2017-02-13
最后登录: 2024-04-20
查看liuri1992的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-17 13:14
接近开关接在PLC上。如果接近开关两个电源线异常断开,PLC就报接近开关异常,程序该怎样编写(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神赐教)[s:39
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-17 19:08
主要还是看你开关的用途,你的开关是做什么用的。开关工作时是否需要频繁on/off?如果不需要。就是一个状态,那就很好办,就像马达的极限位开关一样使用就可以。用常闭类型的。通电后,输出信号,断电后,信号没有,即可报警。
楼主留言:
接近开关是用于马达限位停止的,如果接近开关异常,马达到限位没有停止,会出事故的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuri1992)
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2084 个
    工控威望: 2513 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 1075(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-04-15
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-02-18 18:26


    三菱的伺服马达控制器有这个功能。其他厂家的控制器也有这种功能。普通感应器,如Omron的EE-SX672系列感应器。
    这种开关可以通过L线端切换遮光ON/入光ON。马达极限位的就接入光on。感应器线断,或者感应器被挡住,控制器都会认为
    马达超极限。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。