丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-22 18:13
各位大哥.请教一下,在GTdesigneo2 中打开位开关中的软元作设置中的动作选项中有4个选项分别为置位,复位,交替,点动这4 个选项在我们常用的开关中有自锁的不带自锁的,请问这4个选项怎么用,因我用PLC仿真的可以做到,用触摸屏仿真就不行,应该是这是没有设置好.所以请教各位大哥了,谢谢啊!
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31096 分
在线时间: 435(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2023-09-30
查看王睿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-23 05:38
我还没学习呢不好意思 不能帮你了你等其他人吧
丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-23 06:48
图片:
我发个图片给大家看看,
丙丙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2008-05-04
最后登录: 2023-10-19
查看丙丙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-23 06:49
就是动作设置的4个选项啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9538 个
工控威望: 8422 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-04
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-23 11:03
置位, 按了以后一直是ON状态  相当于SET
复位, 按了以后一直是OFF状态  相当于RST
交替, 按一下开,再按一下关,相关于单按钮启停
点动, 按了以后只接通很短时间
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2946(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-24 08:40
上面豁达的很明白,实在不行,多看看手册。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
amifs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 533 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2008-06-24
最后登录: 2022-03-23
查看amifs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-28 09:28
正在学习GT deigner2中
obzhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 200 点
下载积分: 494 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-05-07
最后登录: 2014-05-05
查看obzhong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-03 10:35
解释清楚了