彭松19831410
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2014-09-14
最后登录: 2021-06-10
查看彭松19831410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-06 22:05
三菱定位模块qd77ms16除了光纤通讯外,外部需要接那些线,如果起始位是180'那x194定位运行和y194  5号伺服定位启动要接线吗?还是内部就会通讯,而不用接线?,我是初学定位没,多指教。谢谢!
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31266 分
在线时间: 1855(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-05-13
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-07 08:43
QD77MS 属于简易运控模组,与普通的定位模组不同,不需要接线;MS外部接线是接限位,原点change信号,详细请见手册!
MS简易运控控制伺服需要内部软元件控制,软元件分类请见软件帮助!