<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QD77MS16的外部接线可以不用接，限位点 DOG点 可以直接在程序内部通过改写缓存区的状态。DOG点其实是近点信号，系统内部会在DOG点ON后走到伺服的Z相做原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1563315#1861915.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉酒的小方]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2017 01:15:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1563315#1860333.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭松19831410]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2017 05:17:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QD77MS 属于简易运控模组，与普通的定位模组不同，不需要接线；MS外部接线是接限位，原点change信号，详细请见手册！
MS简易运控控制伺服需要内部软元件控制，软元件分类请见软件帮助！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1563315#1860223.html]]></link>
 <author><![CDATA[lishunlong86]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2017 00:43:19 +0000]]></pubdate>
</item>