在设计电路断路器选型时,如果把每个像电机,伺服,步进,加热等的电流加起来,断路器的电流就显的很大了,但实际是用不了那么大的电流的。因为不是所有用电器都是一起工作的,大家一般是怎么选的?
15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-13 16:10
我这边是按照同时启动的概率来算的,每个马达的功率乘以了启动的概率。总断路器和总接触器都是这么选的,仅供参考。