<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不设分断路器时要考虑最小短路电流能跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856955.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2017 03:28:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算（总）电流乘上一个同期（时）系数，就是选择实际断路器额定电流的电流值。

同期（时）系数就是指你所有负载同时使用的几率有多大（%）？时间有多长？这些是靠实际检测和经验推算出来的。

因为断路器的特性曲线有几个参数提供你选择参考，一是长时间不脱扣电流（整定值），通常为断路器额定电流的1.05倍，一个是长延 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856876.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2017 12:09:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我这边是按照同时启动的概率来算的，每个马达的功率乘以了启动的概率。总断路器和总接触器都是这么选的，仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856780.html]]></link>
 <author><![CDATA[15850835542]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2017 08:10:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是单个用电器的控制，6楼说的是没问题，但是电箱这样选断路器，感觉有点太大了！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856675.html]]></link>
 <author><![CDATA[xghjiayou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2017 05:37:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[與一樓同樣+2，一般选用负载功率（120%~130%）规格]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856274.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电小刘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2017 04:38:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[與一樓同樣+1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856193.html]]></link>
 <author><![CDATA[new90234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2017 01:44:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我设计的系统的组成,比如系统由加热分系统和传动分系统组成，那么在炉从冷态启动时；总系统&gt;加热分系统+加热时必须启动的传动分系统，正常工作时；总系统&gt;加热分系统的*%（炉保温功率）+传动分系统。以上仅供参考希望对你有所帮助。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856173.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2017 00:51:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果断路器选大了，线又要跟着大，可实际上是用不了那么大的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1856166.html]]></link>
 <author><![CDATA[xghjiayou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2017 00:30:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我和1楼的套路是一样的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1855961.html]]></link>
 <author><![CDATA[大鹏展翅168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 06:35:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[總斷路器----分段路器--設備
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ----分段路器--保險絲--設備]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1562466#1855915.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 05:01:51 +0000]]></pubdate>
</item>