bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-11 09:07
浏览器问题,没法直接上传照片,照片见2楼,一个很简单的程序,就是启动按钮按下后,Y0得电,并延时,2S后,Y1得电,这样一个程序,在S7300中运行结果居然不对,很是奇怪。感觉跟扫描周期有关。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9383(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-12 16:28
引用
引用第4楼bjb20082008于2017-01-11 09:16发表的  :
但是将西门子的程序上下互换一下,q0.1就能得电了 [attachment=163179] 所以,我认为是与扫描周期有关的。这个到底是怎么回事呢??求大神帮帮忙看看呢,而且我还试了下三菱,松下等PLC,可以说日系的都是可以接通的


已经讨论过很多次了,请不要像日系一样使用本身定时器触点来复位定时器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控勤哥)