金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-06 08:16
先说明下情况:使用300PLC,下面挂带八台440变频器和七台G120变频器,使用USS通讯协议,控制启停和传输速度给定,PLC通讯口使用1、3、8,动力电缆没有使用带屏蔽的动力电缆,单独做了屏蔽接地,440通讯线接28、29,屏蔽接变频器外壳,G120接2、3段子,4段子接屏蔽层,
问题:大约使用十几天后通讯突然混乱,查看变频器接受正确报文仍然增加,错误报文也有出现,但是比较慢,先比较才通电的时候较多,速度信号传不到变频器里面,将PLC断电后重新上电,通讯又正常,使用十几天后还是出现此问题。
那位高手指点下,那里能够导致出现这样的问题。
3376824569
532829024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2024-04-27
查看3376824569的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-06 19:20
顶起,看高手解答!
ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-06 16:53
顶起~
swordinhand
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 221 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-11-01
最后登录: 2024-03-16
查看swordinhand的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-07 12:23
顶起~