fyh1977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2022-03-21
查看fyh1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-01 20:19
有台三菱FX2NPLC的设备,想让它实现某个动作第1次时自动在原设置时间D0比如0,5秒上再增加一个D1时间比如0,2秒,第2 3 4 5 次则不加 第6次时又加,7 8 9 10 次时不加,11次时又加   即实现间隔4次时,设备动作时间为原设置时间再加上这个增加的时间,如何实现自动增加,大家都来讨论程序怎么写才能实现,有哪些方法,用什么功能指令最简捷
[ 此帖被fyh1977在2017-01-03 06:42重新编辑 ]
舜天水怪
非标小学徒
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 188 点
下载积分: 737 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2015-11-02
最后登录: 2024-01-08
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-01 21:43
次数计数 ,能被5整除的增加时间呗
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3714(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-03
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-01 21:50
用DIV,余数为0就加1
DIV D0 K5 D10
LD= D11 K0 INC D20
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
fyh1977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2022-03-21
查看fyh1977的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-02 20:52
看贴的人太少,顶上去
ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-26
查看ab369827的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-03 08:16
2楼不是已经给您解答了么