656551
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-04-08
查看656551的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-19 05:08
各位师傅好,如果用串口调试助手发送  01 03 0002 0002  65CB数据正常,用威纶触摸屏通讯的话地址要怎么对应?
tyw123456
级别: 家园常客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 312 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2022-07-13
查看tyw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-19 11:30
看不懂你意思啊
静水深流
656551
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-04-08
查看656551的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-19 16:35
我想用威纶通触摸屏和内阻测试仪通讯,我按说明书上通讯地址通讯不上。
平凡人生
天道酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2010-12-31
最后登录: 2024-04-18
查看平凡人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-19 21:30
威纶屏,选数据显示元件,选32位数据,地址选4X ,3,试一下,应该不会错,刚搞过。
656551
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-04-08
查看656551的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-19 23:48
好的我试试,还有一个问题测试仪说明书上读保持寄存是4X  读输入寄存器是用3X
656551
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-04-08
查看656551的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-20 00:39
试过了没法通讯,可能不支持直接和触摸屏通讯