hezhen880924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 226 点
下载积分: 713 分
在线时间: 304(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-02-02
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-28 11:39
基恩士PLC用ML16V总线控制45个轴,每三个轴一组为一工位,每个工位走500个点位(相当于配方)。
触摸屏上可输入和查询每工位三轴坐标,触摸屏程序在PLC里已经写好。
现在自动程序同时运行15个工位,变址寄存器(Z1-Z10)不够用,请问有什么方法可以同时运行,变址寄存器只有10个。求解决思路,谢谢!
控制轴中有转矩控制,只能用ML16V和一个PLC。这是基本条件。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 15:14
变址可以重复用的,但要前提对程序没有影响。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hezhen880924) 谢谢!