基恩士PLC用ML16V总线控制45个轴,每三个轴一组为一工位,每个工位走500个点位(相当于配方)。
触摸屏上可输入和查询每工位三轴坐标,触摸屏程序在PLC里已经写好。
现在自动程序同时运行15个工位,变址寄存器(Z1-Z10)不够用,请问有什么方法可以同时运行,变址寄存器只有10个。求解决思路,谢谢!
控制轴中有转矩控制,只能用ML16V和一个PLC。这是基本条件。
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 405 点
下载积分: 2686 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2024-04-28
查看kiwso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-29 12:07
引用
引用楼主hezhen880924于2016-11-28 11:39发表的 用一个基恩士PLC写多轴多工位程序,现在变址不够用,有什么思路 :
???楼主用了几个ML16V??应该是三个的吧??

每次用DM里保存的值刷新缓冲区不就可以了吗?循环500次即可啊

有点不明白楼主的意思

上程序看看吧,还是!

还有,楼主ML16V模块用的是一般模式还是高速刷新模式?(高速刷新模式下占用地址少)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hezhen880924) 谢谢你,不想用太多点参 ..
    kiwso
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 2686 分
    在线时间: 351(小时)
    注册时间: 2011-05-19
    最后登录: 2024-04-28
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-12-02 19:28
    引用
    引用第9楼uthman于2016-11-30 11:57发表的  :


    工位完成后你是用中断去处理?用中断可以在中断里进行字移位(占用双倍地址)触摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位执行 DSFR D6000 k500。
    不是中断的话变址可以重复使用。(相当于变址退避功能)
    ld sm400
    .......


    大哥,sm400是三菱的内部辅助特殊继电器

    KEYENCE是cr2002哦,哈哈
    kiwso
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 2686 分
    在线时间: 351(小时)
    注册时间: 2011-05-19
    最后登录: 2024-04-28
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-12-02 19:32
    引用
    引用第16楼jiangzhiyong于2016-12-02 15:55发表的  :




      在日系PLC里面是精品,F3NC96单个位控模块搭配安川伺服,可以控制16个轴。PLC软件设置里面有本地I/O寄存器和内部寄存器。看图片。



    兄弟,横河的产品国内好买吗?价格公道麽?现在做项目要搞这种偏门的,让那些搞破解偷师的没出路。(玩笑了)