本来PLC程序是好的,可以现场MONITOR,突然间就连不上了,也不知道是什么问题~检查过PLC的IP和MONITOR电脑的ip都是一样的,如图所示FAULT。
学海无涯~
c2008y
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2017-01-13
查看c2008y的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-01 13:32
现已查出原因,从电柜的PLC到Monitor PC 的电脑之间有个交换机的通讯口有问题, 重新更换后OK。