yangshuai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 201 点
下载积分: 660 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-09-20
最后登录: 2024-04-21
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 20:48
请教下 在三菱FX3U 控制伺服回原位,我们会用到 DSZR 和DZRN 两种回原点方式,请问下这个两种回原点方式各在什么要求下用。
lishuhua518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 147 点
下载积分: 565 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2023-12-10
查看lishuhua518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-03 08:15
不带原点搜索的DZRN,我一向用在同步带传动的伺服上。带原点搜索的DSZR,用在丝杆传动的伺服上
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-03 09:34
ZRN没用过,全部用DSZR