  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-04-26
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-30 21:05
不知哪位师傅见过三菱J3-B系列伺服电池没电了,跟换好电池就显示25号数字报警,后来解除了25,PLCQD75MH4,REE指示老是闪烁,解除不掉,是什么原因,请各位师傅帮助分析一下,感谢
sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 318 点
下载积分: 810 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-04-29
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-30 22:56
可能线路接触不良
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2023-12-24
查看付杰888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-31 08:09
哪天拆开变频器看看,我都没看见过变频器的电池
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-31 08:58
这是伺服电机
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-04-26
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-31 20:16
今天又到现场去弄了,用PLC软件监控QD75MH模块看了,显示为伺服没有记住原点,要重新调解原点,也就是没有编码数值,今天调到手动能动,就是没有看到伺服面板编码器数字变化
不知哪位大哥弄过这方面的问题
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 6868 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-04-30
查看711022027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-31 21:14
机器应该有原点回归操作按钮吧,执行原点回归再试试。
csascs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 583 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2018-07-30
查看csascs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-01 09:10
把定位模块的程序重新下载一遍试试吧,如果伺服驱动器管绝对位置的电池没电了,你的伺服电机有运行过就会出现这种情况的
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-04-26
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-01 10:19
我已重生下载一下,但是还是没有解决,不知有谁在上海会这方面的人,价钱大家可以谈,本人电话18916338119
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20678 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-30
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-01 13:46
报警是原点丢失
复位错误,重新回原点建立新原点.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
lishuhua518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 147 点
下载积分: 565 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2023-12-10
查看lishuhua518的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-01 13:53
用软件在线试运行,从新回原点,等回原回归完成就OK了
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-04-26
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-01 14:46
哪位有QD75MH系列的中文手册啊,
lishuhua518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 147 点
下载积分: 565 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2023-12-10
查看lishuhua518的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-01 15:08
QD75MH手册没有。不过有关QD75MH用法到是有
附件: Q系定位培训.rar (4272 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(新工电工) 热心助人!
    • «