图片:
关于 smc  itv1000的接线的问题 我是4-20ma模拟量控制 这个压力调节阀   但是 smc的内部接线把模拟量输入的负极 跟本体的供电电源的负极 接在一起了   想问下 如果使用 三菱的 模拟量输出模块 应该如何接线
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-05-25
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-27 07:38
就没人用过吗
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-05-25
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-27 09:17
我记得 三菱的模拟量输出模块的的模拟量通道的负极好像不能跟 电源的负极连一起吧的
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-05-25
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-27 09:23
蛋疼 记错了  刚看了下说明书 我想成信捷的了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-05-25
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-27 09:24
图片:
负极可以接地