楼主  发表于: 2016-09-24 09:37
图片:
各位好,s7-1200的扩展信号板驱动三菱的伺服,控制三菱的伺服信号是需要接成漏型
对了下面这张图,接成漏型没有输出,帮我看看怎么接。谢谢
zhengfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2023-03-09
查看zhengfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-24 17:51
没有人知道吗?
zhengfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2023-03-09
查看zhengfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-24 18:02
我是用板信号板发脉冲控制三菱的伺服,程序调试好了,PLC有脉冲输出就是伺服器接收不到脉冲。
zhengfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2023-03-09
查看zhengfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-24 22:03
要接成漏型的
zhengfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2023-03-09
查看zhengfang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-24 22:05
PLC需要输出-24V的脉冲,才能驱动伺服,现在只能输出+24V
zhengfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2023-03-09
查看zhengfang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-29 21:55
解决了