jiadian2468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2015-09-12
最后登录: 2024-04-16
查看jiadian2468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-12 17:55
一太安川H1000变频器在不装模块的情况下,测量驱动电压,静态和开机后都正常,在装模块串灯泡的情况下开机,频率上升就报欠压,把灯泡拿掉开机可以,带电机也可以,但监视模块温度上升快不正常。求高手怎么回事,有遇见这种情况的吗、?    谢谢,告诉我下  ,急急急