图片:
用的是QD77MS16的轴卡,通过SSCNET Ⅲ 与全新的三菱JE-B伺服驱动器进行连接,但是一直通讯不上,请问一下,需要进行什么设置吗?
QD77轴卡的设置是正确的,因为与其它设备已经调好的JE-B伺服驱动器能通讯上,应该是驱动器的设置有问题,请问有了解的吗?拜托了

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-04 12:18
可以通讯的。这里一句两句说不清楚。可能的原因有很多种:
1、硬件故障(可以通过调换硬件来发现)
2、伺服站号设置不对
3、模块设置不对
4、光纤问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(人工的智能) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水