jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-04-29
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-03 15:34
硬件:FX5UPLC 4台 威伦MT8070IH触摸屏1台 8口&交换机一台

1.PLC设置

1.1点击:导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口
PLC1的IP地址设置为192.168.3.251
PLC2的IP地址设置为192.168.3.252
PLC3的IP地址设置为192.168.3.253
PLC4的IP地址设置为192.168.3.254

1


1.2点击详细设置,右方窗口选择以太网设备(通用)-SLMP连接设备,直接拖放到网络组态界面,IP地址为PLC各自的地址,端口号默认4999.完成后保存,下载(PLC参数要勾选)

2


2.HMI设置

2.1网线的制作:如果是一台PLC和屏直接相连接,可以不使用交换机,网线的接法使用交叉接法;如果通过交换机和屏相连接,要使用直连网线的接法。

3


2.2HMI参数设置,PLC选择为FX5U(Ethrenet)

4


2.3HMI中PLC的参数

5


  6


2.4HMI的本地IP地址设置, 在触摸屏界面选择系统设置工具条,输入密码(默认为为111111)选择TCP/IP,将触摸屏地址设置为和PLC同一网段并且不能和PLCIP地址重复,比如192.168.3 .250

设置完成!!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wrc0124) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xjynzlp)
  • 工控威望:+12(ymmfa) 感谢分享!
    jj99565140
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2014-11-26
    最后登录: 2023-02-28
    查看jj99565140的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-08-03 19:37
    引用
    引用楼主jum1982于2016-08-03 15:34发表的 三菱FX5U与威伦MT8070IH以太网通讯例 :
    硬件:FX5UPLC 4台 威伦MT8070IH触摸屏1台 8口&交换机一台

    1.PLC设置

    1.1点击:导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口
    .......

    楼主,如果用485通讯的话,协议格式选哪个?