急急急西门子200模式量 跳变  温度本来180  突然来一下200     电源负极接地都试过
温度传感器  先进入厦门宇电的仪表,在从仪表变送出来  进入西门子200
不知道怎么解决  急死了
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 401 点
下载积分: 974 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 13:53
200哪个模块的?有个模块就有这种问题,最好用直接接电偶的,非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话,还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话,把平均值处理时间加长就好。
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 401 点
下载积分: 974 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看huiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-04 13:55
做温度控制的话,为什么平均值处理不用呢?书上样例程序。原本只是在三菱PLC看到过,不过按照那个方法各种PLC都可以实现。
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 401 点
下载积分: 974 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-04 17:30
引用
引用第9楼huangpeng于2016-07-04 14:17发表的  :

做平均值  小波动才行   大波动不行的

大波动有多大波动?那个已经不是这个问题了