 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼huangpeng于2016-07-04 14:19发表的&nbsp;&nbsp;:

&nbsp;&nbsp; 仪表上的数据很稳定
[/quote]
仪表数据稳定，只能说明检测与显示部分正常，变送输出是否正常只能外接电流表检测。另外检查一下接线有没有松动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1791029.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2016 00:30:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼huangpeng于2016-07-04 14:17发表的&nbsp;&nbsp;:

做平均值&#160;&#160;小波动才行&#160;&#160; 大波动不行的
[/quote]
大波动有多大波动？那个已经不是这个问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790868.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 09:30:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼yaanlh于2016-07-04 07:13发表的&nbsp;&nbsp;:
温度传感器用屏蔽线并且接地。
[/quote]
&nbsp;&nbsp; 仪表上的数据很稳定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790784.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 06:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼跑步向钱于2016-07-04 05:08发表的&nbsp;&nbsp;:
来张电箱布置照片！怀疑电源干扰所至。
[/quote]
&nbsp;&nbsp; 好的明天上相片]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790783.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 06:19:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼huiyang于2016-07-04 13:53发表的&nbsp;&nbsp;:
200哪个模块的?有个模块就有这种问题，最好用直接接电偶的，非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话，还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话，把平均值处理时间加长就好。
[/quote]
做 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790782.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 06:17:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做温度控制的话，为什么平均值处理不用呢？书上样例程序。原本只是在三菱PLC看到过，不过按照那个方法各种PLC都可以实现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790774.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 05:55:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200哪个模块的?有个模块就有这种问题，最好用直接接电偶的，非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话，还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话，把平均值处理时间加长就好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790773.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2016 05:53:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度传感器用屏蔽线并且接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790648.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaanlh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 23:13:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来张电箱布置照片！怀疑电源干扰所至。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790646.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 21:08:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[-一般都是测量元件，干挠问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790555.html]]></link>
 <author><![CDATA[南郭先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 09:15:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼huangpeng于2016-07-03 10:02发表的&nbsp;&nbsp;:

&nbsp;&nbsp; 我晚上在去现场&nbsp;&nbsp; 把仪表变送线 弄下来接到&nbsp;&nbsp;4到20毫安 信号发生器上面&nbsp;&nbsp; 看看数值是不是稳定&nbsp;&nbsp; 但是来说厦门宇电的仪表应该是没有什么问题啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 仪表到PLC在同一个柜子4到 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790410.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 03:14:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼711022027于2016-07-03 09:11发表的&nbsp;&nbsp;:
模拟量是4-20ma信号吗？有条件用过程校验仪输出4-20ma信号，检测PLC模拟量回路有没有问题，仪表显示有没有跳变，是否全部跳变还是180度附近跳变。
用排除法
1.模拟量模块问题。
2.仪表变送器问题。
3.干扰。
[/quote]
&nbsp;&nbsp; 我晚上在去现场&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790367.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangpeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 02:02:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟量是4-20ma信号吗？有条件用过程校验仪输出4-20ma信号，检测PLC模拟量回路有没有问题，仪表显示有没有跳变，是否全部跳变还是180度附近跳变。
用排除法
1.模拟量模块问题。
2.仪表变送器问题。
3.干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1546674#1790352.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2016 01:11:33 +0000]]></pubdate>
</item>