楼主  发表于: 2016-06-29 23:05
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的马达,在工作中,伺服马达发烫先跳50.4报警,我修改过PA09的增益后,改跳51.2报警,关电重启后,前后运动一两次后又跳51.2报警,小弟我检查了伺服马达的UVW,编码器线,包括关电后用手去转带负载的马达,能转动。50.4和51.2报警说明书上说是停止时热过载异常。各位大侠能帮忙判断是什么问题呢?是否要加一个再生电阻去吸收停止时多余的电流???
路在脚下
mobis---16
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 573 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-06-14
最后登录: 2017-06-02
查看mobis---16的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-30 09:56
P1,P2处添加一个再生放电电阻吧,铝合金外壳的那种装伺服旁边很好用
楼主留言:
选择再生电阻的话PA02这个参数怎么设定???