子童
那年我姓张
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-08-05
查看子童的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-07 17:01
如截图,触摸屏走modbus控制变频器的,用威伦宏指令怎么写?大侠们该出手时就出手
子童
那年我姓张
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-08-05
查看子童的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-08 18:03
问题已经解决,用西门子200PLC,控制变频器地址是1,连续写入32个位,写入数据是16#047C,用威纶触摸屏不用跟PLC一样,触摸屏控制时是50000,写入16#047C就可以启动变频器了
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-08 18:11
你把你写的上传来看看,学习下
子童
那年我姓张
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-08-05
查看子童的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-08 19:49
就是这份了
附件: 实验触摸屏和变频器通讯成功MTP1.rar (12 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10721 个
工控威望: 17874 点
下载积分: 10336 分
在线时间: 2632(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-09 22:13
看看试试
三人行者必有我师 ,择其善者而从之