• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-04-18
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-02 22:34
[attachment=146616] 如图,请问M0.0的常开常闭触点相串联,是何解呢? 是为了保证让“BIPOLAR”不为“TURE”吗?
lt11111111
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 465 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2016-04-15
最后登录: 2023-04-23
查看lt11111111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-18 15:47
yes!!!!
mikehu
学习就学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-02-15
最后登录: 2022-01-12
查看mikehu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-18 20:23
程序中有很多这样用法的,串是保证开,并是为了保证通
zx19910914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 299 点
下载积分: 5465 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2024-03-22
查看zx19910914的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-18 21:03
这种写法很牛啊
wuyang750
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-01-10
最后登录: 2017-03-24
查看wuyang750的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-18 22:22
还有 ld m0.0  R m0.0
yongjin315
~~~~~~
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 198 点
下载积分: 494 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2014-06-20
最后登录: 2022-12-12
查看yongjin315的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-19 10:43
这个是让它永远不会通! 你看下FC105那个接口的含义就知道了!
stackdog
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 8654 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2015-10-01
最后登录: 2024-05-02
查看stackdog的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-19 14:54
学习了
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-04-18
查看slik的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-19 16:36
要让它不通,那不是串一个运行时常OFF的点就好了嘛?不过不知道西门子有没有类似的点就是!
836184821
工控新人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-06-07
最后登录: 2023-08-28
查看836184821的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-19 21:59
这样可以保证永远都不会通
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-20 13:04
醉了的写法,属于懒人,不,属于很随便做事的。
这个西门子300、400mnl转换为实际工程量的功能,含义是连接到单极性输入特性的传感器。
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-03-23
查看zhoufall的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-21 21:27
引用
引用第7楼slik于2016-04-19 16:36发表的  :
要让它不通,那不是串一个运行时常OFF的点就好了嘛?不过不知道西门子有没有类似的点就是!


  200好像有   300的没有
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
疯狂的馒头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3444 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-01-08
最后登录: 2023-10-26
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-26 17:47
一定不会为“TURE”
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go